Để đảm bảo
máy bơm nước chữa cháy hoạt động ổn định và hiệu quả mỗi khi có tai nạn về cháy nổ hay hỏa hoạn thì ta phải thường xuyên vệ sinh và bảo dưỡng cho máy. Và Hạnh Cường sẽ giúp bạn biết được khi bảo dưỡng ta phải lưu ý tới các vấn đề nào.
Thông thường chúng ta nên bảo dưỡng cho máy 3 tháng một lần theo những công việc sau.
Kiểm tra bộ lọc gió
Lấy vải sạch lau sạch sẽ phần thân trong bình lọc gió
Tiến hành làm sạch bộ lọc bụi bằng cách dùng máy nén khí thổi trong ra ngoài (dùng máy có áp lực không vượt quá 5 bar)
Nếu bụi hoặc dầu bị bám mà không thể làm sạch được bằng cách dùng máy nén khí thì nên ngâm trong nước xà bông tàm 15 phút rồi rửa với nước sạch và sấy khô
Sau 1 năm sử dụng phải thay lọc gió một lần
Bộ lọc nhiên liệu và nhiên liệu
Thường xuyên kiểm tra và bổ sung thêm diesel cho máy đầy đủ để vận hành
Cứ sau 50h hoạt động liên tục thì phải kiểm tra ống dẫn nhiên liệu từ bồn dầu tới máy một lần
Không thay thế dầu diesel bằng xăng hay dầu hôi
Thay bộ lọc dầu sau 100 giờ hoạt động của máy
Kiểm tra dầu nhớt bôi trơn
Kiểm tra xem lượng dầu bôi trơn có ở mức quy định không trước khi vận hành máy bơm nước chữa cháy
Nếu thước chỉ thị ở dưới quy định thì phải thêm nhớt ngay. Trường hợp nhớt bị đen hay nhớt không đảm bảo chất lượng phải thay mới bằng nhớt có độ bằng 40
Sau 50 h hoạt động của máy bơm phải thay cả bộ lọc và nhớt bôi trơn
Nước giải nhiệt
Pha nước sạch với 2 lon hóa chất có thể chống ăn mòn két nước, không dùng nước biển hay nước bẩn để phục vụ công tác làm mát và giải nhiệt.
Trước khởi động và sau khi hoạt động phải kiểm tra kĩ nước làm mát.
Két nước giải nhiệt
Rửa sạch bụi bám ở cánh lá tản nhiệt bằng nước sạch, thực hiện 3 tháng 1 lần
Cứ 3 tháng phải kiểm tra bộ thân két nước và đường ống tản nhiệt, nếu có thấy dầu nứt chay nước hoặc căng phồng hay dấu hiệu bất thường phải sửa chữa hoặc thay thế ngay
Kiểm tra cu-roa kéo cánh quạt xem có bị nứt, rạn hay hư hỏng gì không. Nếu thấy các vấn đề trên phải thay mới ngay.
Thay các ống cao su dẫn nước để làm mát sau 1 năm sử dụng
Bình ắc quy điện
Kiểm tra để mực axit ở bình luôn trên LOWER. Thêm kịp thời axit lỏng hay nước tinh khiết, không dùng nước ngọt trong sinh hoạt để thêm nếu dưới mức LOWER.
Đảm bảo 2 cọc tiếp điểm nối điện bình ắc quy chắc chắn. Nếu nó bị lỏng có thể gây cháy nổ và hỏng động cơ.
Sử dụng giấy nhám để chà sạch các cọc tiếp xúc với bình ắc quy
Gắn đúng cực bộ nạp điện, nếu sai sẽ tạo ra cháy nổ
Không tháo dây điện ra khỏi bình ắc quy khi máy bơm nước vận hành
Đó là những vấn đề chúng ta cần phải quan tâm khi tiến hành bảo dưỡng cho máy bơm nước chữa cháy. Hi vọng các bạn có thể tự mình vệ sinh và bảo dưỡng cho máy sau khi đọc bài viết này.