Công thức tính toán tháp giải nhiệt cần lưu ý những điểm gì để đảm bảo tối ưu yêu cầu của khách hàng. Mỗi yếu tố khác nhau sẽ đảm bảo tối ưu từng yêu cầu riêng khác nhau. Lựa chọn mua tháp làm mát, tháp hạ nhiệt,... những sản phẩm đển từ thương hiệu lớn,.... tùy thuộc vào từng yêu cầu riêng sẽ tối ưu từng tính năng đặt ra.
Để đảm bảo hiệu quả tiêu dùng cũng như hiệu suất thi công đối với tháp bớt nóng thì điều quan trọng trước tiên Anh chị em phải đảm bảo chọn lựa tháp hạ nhiệt sở hữu công suất phù hợp sở hữu hiệu quả sử dụng . Vậy lựa chọn công suất của rẻ bớt nhiệt như thế nào là phù hợp mời bạn tham khảo bài viết dưới đây
Mỗi 1 doanh nghiệp sử dụng một tháp tản nhiệt sở hữu những thông số kỹ thuật khác nhau vì vậy trong thời kỳ tiêu dùng hay sắm mới tháp bớt nóng cần phải lưu ý tính toán chọn tháp giảm nhiệt có các thông số công nghệ chuẩn xác để giải quyết được nhu cầu phân tán nhiệt đối với máy. Dưới đây là công thức tính toán lựa chọn tháp hạ nhiệt đáp ứng sở hữu nhu cầu sử dụng.
Năng suất nhiệt đối với máy là: Qk= 744 kW
Lưu lượng nước tuần hoàn làm cho mát là:
tính chọn tháp giảm nhiệt
Năng suất khiến cho mát cần thiết:
Q=Q0 /k
k - hệ số hiệu chỉnh
Tra trên đồ thị ta được: k = 0,6
-> Q= 2485/0,6 = 4142 Kw
Tháp với các thông số như sau:
Năng suất lạnh 1250 (tôn lạnh) =1250.3024 (kcal/h) = 4389 (kw )
Lưu lượng nước 270,8 (l/s)=16250 (l/ph)
Chiều cao tháp H=5870 mm
đường kính ngoài của tháp D=8430 mm
Quạt gió:
+Lưu lượng gió: 6200 m3/ph
+Đường kính: 4270 mm
+Mô tơ quạt: 40 HP
Cột áp bơm: 6,5 bar.
Mỗi công thức tính, mỗi thông số khác nhau sẽ đảm bảo tối ưu từng yêu cầu công việc riêng, hỗ trợ thực thi từng tính năng đảm bảo tối ưu từng lựa chọn, ưu thế riêng trong quá trình vận hành. Hơn nữa, cần đảm bảo chọn tháp giải nhiệt đúng chuẩn, linh phụ kiện tháp giải nhiệt đi kèm tối ưu đảm bảo đáp ứng từng tính năng riêng đặt ra tối ưu, thiết thực với từng ưu thế của khách hàng.
* Tính chọn bơm nước tháp giải nhiệt (cooling tower):
Bơm nước là 1 trong các linh kiện tháp giải nhiệt cần có .
Bơm nước dùng trong điều hoà không khí thường là bơm li tâm. Trong bài toán này ta tính chọn bơm nước là bơm li tâm mang các thông số cho là:
Nhiêt độ nước vào tw1= 30oC
Nhiệt độ nước ra là tw2= 35 oC
Năng suất bơm là: Vb= 34 l/s= 35,5*10-3*3600= 127,8 m3/h
Trên đây là công thức, cách thức lựa chọn công suất hoạt động của tháp bớt nhiệt thích hợp với hiệu quả sử dụng đối với từng công ty .