Công thức tính toán lượng nước trong nước tháp giải nhiệt cần lưu ý những điểm gì? Những lưu ý cần nắm trong quá trình vận hành, lưu ý riêng trong khi thực thi. Và khi lựa chọn mua tháp giải nhiệt cần lưu ý, đáp ứng từng yếu tố, ưu thế riêng sẽ giúp bạn đưa ra từng gợi ý, lựa chọn riêng đảm bảo hạn chế những tác động xấu riêng ảnh hưởng đến quá trình hoạt động riêng trong khi vận hành.
1 vấn đề sẩy ra lúc thi công tháp hạ nhiệt là mất nước trong hệ thống giảm nhiệt . Vậy nguồn gốc và phương pháp tính toán lượng nước bổ sung lúc làm việc tháp bớt nhiệt như thế nào? Bạn hãy đọc bài viết dưới đây:
I. Tính toán nước bổ sung
Mất dần nước tuần hoàn trong suốt công đoạn thi công được gây ra bởi những nguyên tố sau đây:
A. Trong quá trình luận bàn nhiệt, sự tiếp xúc của ko khí lạnh và nước hot sẽ tạo ra sự mất mát bay khá do độ ẩm tiếp thụ vào cái ko khí. Điều này được biết tới như mất mát bay khá , ấy là phương pháp luận bàn nhiệt được thực hành.
B. Trong tình hình khối lượng ko khí to , một lượng nhỏ nước sẽ bị cánh quạt hút bay lên vàrơi ra khỏi tháp. ( Do động cơ và cánh quạt ).
C. khi nước đang tuần hoàn trong một thời gian dài, các chất rắn hình thành và lúc nồng độ này tăng nó trở thành cần phải có để "xả tràn ra ngoài" một lượng nước nhất thiết trong khoảng các tháp được biết tới như là một sự mất mát do tràn ra ngoài. Điều này sẽ ngăn chặn sự tích tụ những chất ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới cấu trúc của tháp.
1 . Công thức tính Lượng nước mất đi do bay tương đối :
E = Q/1000 = (T1-T2) / 1000 x L
Q/1000=(T1-T2)/1000xL
E= Nước bốc hơi GPM
Q= vận tải nhiệt BTU/Hr
1000 = Nhiệt bốc khá nước BTU/Hr o
T1= Nhiệt độ nước đầu vào Fo
T2= Nhiệt độ nước đầu ra Fo
L= Lưu lượng nước tuần hoàn GPM
2. Lượng nước mất đi do phun trào
Sự mất đi lượng nước qua phun trào phụ thuộc vào việc thiết kế tháp khiến cho mát, và véc tơ vận tốc tức thời ko khí. tổng thể, sự mất mát là 0,2% đến 0,3% tổng lượng nước lưu thông.
Mỗi yếu tố riêng trong quá trình vận hành tháp làm mát đáp ứng từng lĩnh vực riêng, đảm bảo hiệu quả riêng, tối ưu thiết thực trong khi hoạt động. Tìm mua những dòng tháp riêng: tháp giải nhiệt Liang Chi, Alpha, Tashin,... Để có thể đảm bảo tìm mua được sản phẩm tháp giải nhiệt đáp ứng, phù hợp từng ưu thế sẽ giúp bạn có thể đưa ra từng yêu cầu riêng tốt nhất.
3. Sự mất đi do xả thường xuyên
Để giảm sự mất đi do xả, hãy làm theo các bước sau:
A. Mở những cống trên các lưu vực nước hot trong khi tháp khiến cho mát đang thi công ..
B. nâng cao mực nước vận hành để dự báo nước chảy tràn ra khỏi cửa cống.
C. Thay thế nước trong lưu vực nước lã và ống dẫn hàng năm. Chất lượng nước và nồng độ đối với các chất rắn sẽ xác định sự mất mát thường xuyên do xả. đại quát , sự thiệt hại là khoảng 0,3% tổng nước tuần hoàn.
4. Tính toán lượng nước bổ sung
Tổng lượng nước bổ sung đối với lượng nước tuần hoàn bằng:
M=E+C+D
M = Nước bổ sung E = Mất đi do bay khá C = Mất đi do phun trào D = Mất đi do xả thường xuyên. lúc tháp phân tán nhiệt được lắp đặt sử dụng cho bớt nhiệt máy điều không , sở hữu ngoài mặt nhiệt độ chênh lệch là 5oC. Trong trường hợp này, nước bổ sung cần thiết cho những tháp khiến mát là khoảng 2% lượng nước tuần hoàn.