giám sát và đo lường chiếu sáng cho nhà xưởng
hệ thống chiếu sáng nhà xưởng rất cần được thống kê giám sát chi tiết và kĩ càng để cung ứng các tiêu chuẩn trong chiếu sáng. điều đó không chỉ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc mà còn hỗ trợ thị lực không trở nên tác động.
hệ thống
đèn led pha chiếu sáng nhà xưởng là chiếu sáng mặt phẳng lao động của phân xưởng, đòi hỏi đáp ứng độ rọi, có thể điều chỉnh được hướng chiếu sáng, khi không lao động hoàn toàn có thể tắt đèn…
dưới đây là một số trong những phương pháp giám sát và đo lường chiếu sáng cho nhà xưởng:
giám sát và đo lường chiếu sáng nhà xưởng bằng hệ số sử dụng Ksd
có thể nói rằng đây là cách thức phổ biến nhất hiện giờ để thống kê giám sát chiếu sáng chung, bởi khi sử dụng phương thức này để giám sát các bạn sẽ không cần phải chú ý đến hệ số phản xạ của tường. Đó là một trong những điểm thuận lợi, mặc dù thế nhược điểm của phương thức này là chỉ hoàn toàn có thể áp dụng đối với những nhà xưởng có diện tích to hơn 10m2.
Xem thêm :
đèn đường led
Để áp dụng được theo phương thức đo lường và thống kê này trước tiên chúng ta cần xác định: - khoảng cách giữa những đèn nhà xưởng L (m)
- Chỉ số phòng
- Tra bảng để tính hệ số sử dụng Ksd
- Hệ số đo lường và thống kê Z lấy theo kinh nghiệm Z=0,8 ÷ 1,4
Tính từng điểm
đấy là phương pháp để đo lường và thống kê đối với những nhà xưởng sở hữu nhu cầu ánh sáng quan trọng hơn, coi đèn là một điểm sáng để vận dụng định luật bình phương khoảng cách. Theo phương pháp này ta phải nhận biết để thống kê giám sát độ rọi đối có 3 trường hợp.
Độ rọi trên bề mặt ngang (Eng)
Độ rọi ở trên bề mặt đứng(Eđ)
Độ rọi ở trên mặt phẳng nghiêng (Engh)
trong số đó độ rọi E: được tính bằng mật độ giữa quang thông F (lumen) và diện tích chiếu sáng S (m2) hay là tỷ lệ giữa cường độ chiếu sáng I và bình phương khoảng cách R.
phương thức tính toán chiếu sáng cho nhà xưởng gần đúng
đấy là phương pháp áp dụng để tính toán chiếu sáng đối với nhà xưởng sở hữu phòng nhỏ hoặc chỉ số phòng <0,5, nhu cầu đo lường không cần chính xác.
khi sử dụng phương pháp này để thống kê giám sát chúng ta cần xác định được 2 đơn vị tính chính là công suất (p) và viện tích rất cần được chiếu sáng (s). Khi đã tính được 2 đơn vị đo này các bạn sẽ tính đc công năng tổng và chọn sơ bộ số đèn công suất mỗi đèn để biết các bạn cần bao nhiêu bóng.
phương pháp giám sát thiết kế theo phong cách chiếu sáng cho nhà xưởng gần đúng có đèn ống
đó là cách thức người ta tính sẵn với 1 phòng được chiếu sáng bởi 2 đèn ống 30W (30x2 = 60) có độ rọi định mức Eđm = 100lx, đèn 60/220 có quang thông 1230lm. Để vận dụng cách thức giám sát này cần tuân hành các qui định:
a – chiều rộng phòng
H0 – là chiều cao của phòng
Phòng gọi là vừa khi = 2
Phòng gọi là bé (hẹp) khi ≤1
Hệ số phản xạ của trần màu thẫm : ρtr=0.7;
Hệ số phản xạ của trần màu trung bình: ρtr=0.5;
Hệ số phản xạ của tường màu thẫm : ρtg=0.5;
Hệ số phản xạ của tường màu trung bình: ρtg=0.3
Hệ số an toàn K:
Khi phối quang trực xạ k=1.3
Khi phối quang phản xạ k=1.5
Khi chủ yếu dùng phối quang trực xạ k=1.4
khi sử dụng loại đèn ống sở hữu trị số đọ rọi khác Eđm =100lx thì công năng tổng các đèn cần thiết kế chiếu sáng cho nhà xưởng theo mật độ để mang đến sự đúng mực nhất.
Ngoài ra, khi đo lường được thiết kế chiếu sáng nhà xưởng cần đáp ứng một cách đầy đủ 5 yêu cầu căn bản