Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - UPS 5kva cách khắc phục một số lỗi thường gặp

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: UPS 5kva cách khắc phục một số lỗi thường gặp
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
UPS 5kva bí quyết khắc phục một số lỗi thường gặp

UPS chẳng thể ON:

- Ắc quy không kết nối hay kết nối lỏng -> kiểm tra kết nỗi ắc quy, đảm bảo ắc quy được sạc đầy

- UPS ko nối có nguồn điện lưới -> rà soát kết nối điện lưới vào, có điện hay ko, kết nối kiên cố không

- Điện lưới quá phải chăng hoặc mất điện -> kiểm tra nguồn điện lưới vào

UPS chẳng thể tắt được:

- Nút nhấn UPS lỗi -> Hãy nhấn giữ nút O vài giây lặp lại vài lần, nếu như không được hãy gọi 0906.316.039

UPS phát tiếng beep thỉnh thoảng:

- UPS báo đang chạy chế độ Ắc quy -> ko sao cả, UPS đang cấp điện cho thiết bị sử dụng bằng ắc quy

UPS ko cấp đủ thười gian lưu điện dự kiến:

- Ắc quy mang thể chưa sạc đầy do lần mất điện mới đây -> UPS cần sạc lại ắc quy ~ 8 - 10h

- Ắc quy UPS hỏng -> liên hệ 0906.316.039 để được trả lời thay thế ắc quy

những đèn LED lập loè tuần tự:

- UPS 5kva bị tắt bởi phần mềm hay vật dụng tùy chọn khác -> ko vấn đề gì, UPS sẽ khởi động lại khi có điện lưới trở lại

hầu hết các LED tắt, UPS vẫn được nối mang nguồn điện:

- UPS bị xả hết bình -> UPS sẽ khởi động lại khi có điện lưới trở lại

LED Bypass và LED Overload sáng, âm thanh báo liên tục:

- UPS bị quá tải -> Xem công suất cung ứng của UPS trên trang apc.com, âm thanh cảnh báo sẽ kêu liên tiếp cho đến khi vận chuyển được toá bớt, hãy ngắt bớt các chuyển vận ko nhu yếu

LED Bypass sáng:

- UPS chuyển sang Bypass ( điện trực tiếp) bằng tay hoặc do tác động của phụ kiện nào chậm triển khai -> rà soát công tắc Bypass phía sau máy giả dụ ko sở hữu ảnh hưởng bởi phụ kiện nào khác.

Fault LED và Overload LED sáng, tiếng kêu liên tục:

- UPS đã ngừng cấp điện -> có thể UPS quá vận tải, ngắt bớt kết nối chuyển vận, nhấn nút O sau Đó phát động lại UPS nếu tình trạng trên vẫn xãy ra hãy gọi cho chúng tôi: 0906.316.039

Fault LED sáng:

- UPS bị lỗi bên trong, đừng cố sử dụng UPS, hãy gọi ngay cho kỹ thuật: 0906.316.039 đễ được hướng dẫn

Đèn báo thay thế ắc quy sáng:

- Đèn LED thay thế ắc quy nhấp nháy tiếng beep phát ra mỗi 2 giây, ắc quy mất kết nối hoặc UPS tự rà soát thấy ắc quy hỏng-> Hãy gọi nhân viên kỹ thuật để được tư vấn thay thế ắc quy hoặc mang biện pháp khắc phục.

UPS hoạt động ắc quy mặc dầu không mất điện lưới:

- Điện áp lưới ngoài ngưỡng cho phép-> rà soát điện áp lưới,

các model Smart UPS online thông dụng tại Việt Nam:



Để được tương trợ trực tiếp xin vui lòng địa chỉ với chúng tôi



công ty CỔ PHẦN công nghệ ELCO VIỆT NAM

TRỤ SỞ: SỐ 90 - phố TRẠM - P.LONG BIÊN - LONG BIÊN - HÀ NỘI

VẲN PHÒNG: SỐ 27 - LÔ 2 - KĐT ĐỀN LỪ II - Q.HOÀNG MAI - TP.HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: +84432171293 --- FAX: +84432171294