Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Biện pháp thi công đóng cọc cừ larsen

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Biện pháp thi công đóng cọc cừ larsen
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Công ty Hưng Phú chuyên thi công cừ, thi công văng chống, chuyên nghiệp giá rẻ. Địa chỉ chuyên cho thuê máy ép cọc, các vật liệu xây dựng giá rẻ nhất.
Có thể bạn quan tâm: biện pháp thi công đóng cọc cừ larsen


1. Chuẩn bị:
Hoànthiện lắp đặt nguồn điện 380V - 125KW và đ­ờng tạm để máy, cẩu thi công.
2. dự định thời gian thi công:
- Đối với ph­ơng pháp ép cừ bằng máy tĩnh thời gian làmviệc từ 6h đến 23h.
- Đối với ph­ơng pháp ép cừ bằng búa rung
thời gian làm việc từ 7h đến 19h.
3. Biện pháp ép và rút cừ Larsen-4 bằng biện pháp ép tĩnh:
a. Chuẩn bị:
- Tập kết máy ép, cẩu và vật liệu cừ Larsen về vị trí thicông.
- Thiết bị thi công bao gồm :
+ Cẩu lốp chuyên dùng :
* nhãn: KC-3575A.
* Sức Nâng: 12 tấn.
* N­ước sản xuất: Liên Xô.

+ Máy ép cừ tĩnh

* Nhãn hiệu: GIKEN KGK 130 - C4 Silent Pile.

* Lực ép đầu cọc: 130 tấn
* N­ước sinh sản: Nhật bản.

* Nguồn điện: 380V - 50KW.
b. Thi công:

- Chúng tôI dùng từ 1 đến 2 máy ép cừ thuỷ lực ( Cóthông số trên ) để thi công công trường như­ bản vẽ biện pháp thi công và phầncẩu phục vụ ép cừ di chuyển trên đ­ờng tạm.

- Do công tác thi công xen kẽ nên chúng tôI phảI bố trínhịp nhàng để tránh việc thi công ảnh h­ởng đến nhau dẫn đến chậm tiến độ côngtrình.
- Độ thẳng đứng của cây cừ larsen có sai số trong khoảngtừ 0-1% và đầu cừ nghiêng ra phía ngoài công trình. Độ thẳng đứng của cây cừtrong quá trình ép đ­ợc căn chỉnh bằng máy và chúng tôI sẽ sử dụng quả rọi đểxác định độ thẳng đứng của cừ.
3. Biện pháp ép và rút cừ Larsen-4 bằng biện pháp ép tĩnh:

-Quy trình thi công đóng cọc cừ larsen được chúng tôI thể hiện tại bản vẽ quy trình biện pháp thi công t­ờng cừ: ( có bản vẽ chi tiết kèm theo )
B­ước 1: Máy ép thanh cọc cừ đầu tiên đến chiều sâu quyđịnh.

Bước 2: Máy ép thanh cọc cừ thứ 2 và xác định mức chịu tảIcủa cọc.
B­ước 3: Nâng thân máy lên và dừng lại ở ở vị trí cáI kẹpcọc thấp hơn đầu cọc 5 m.
Bư­ớc 4: Sau khi ổn định nâng máy ép cọc cừ lên.
B­ước 5: Đẩy bàn kẹp cọc đầu búa về phía tr­ớc xoay bànkẹp từ phảI sang trái.
B­ước 6: Điều chỉnh đầu búavào cọc cừ để đ­acọc xuống từ từ.

- L­uu ý của phần ép là phảI căn chỉnh cẩn thận để cọckhông bị xiên. chúng tôI dùng biện pháp quả rọi để điều chỉnh độ thẳng đứng của cọc theo cả 2 ph­ơng.
Trong trư­ờng hợp rút cọc:
- Khi rút cọc làm phần ép ,khi đó vị trí đứng cẩu để phục vụ rút bên thi công sẽ kết hợp cùng chủ đầu t­đàm luận, nếu chẳng thể đứng đ­ợc ở phần đ­ờng nội bộ và đ­ờng vành đai 2 thìbên chủ đầu t­ phảI cho phép bên thi công cho cần trục xuống sàn tầng hầm đểphục vụ công tác rút cọc.
- Đơn vị thi công chúng tôi đềxuất: Để có thể rút cừ đ­ợc thuận lợi đề nghị bên Chủ đầu t­ sẽ đào thi công phần t­ờng hầm sẽ tiến hành rút cọc rồi mới thi công tiếp phần sàn đáytầng hầm. ( Để tránh tr­ờng hợp cần trục phải chuyển di vào sàn tầng hầm gây h­hỏng sàn )
4. Biện pháp thi công đóng cọc lasren bằng biện pháp búa rung.

Chuẩn bị:
- Tập kết máy ép, cẩu và nguyên liệu cừ Larsen về vị trí thicông.
- Thiết bị thi công bao gồm:

+ Cần
trục bánh xích KH100:

* Nhãn hiệu: HITACHIKH 100
.* Sức Nâng: 30 tấn.
* N­ước sản xuất: Nhật Bản

+ Cần trục bánh xích DH350:

* Nhãn hiệu: DH350

* Sức Nâng: 35 tấn.

* Nư­ớc sản xuất: Nhật Bản

+ Búa rung điện: TOMEN
* Công suất 75KW-90KW.

* N­ước sản xuất: Nhật Bản.
+ Búa rung điện: NI 50K
* Công suất 50KW
* Nư­ớc sản xuất: Nhật Bản.

+ Búa rung thủy lực PALSONIC – DRIVER
* Công suất: 17 tấn
* N­ước sản xuất: Nhật Bản.
- b% I0 Z8 h! S6 w8 K
+ Máy phát điện: HINO
* Công suất: 300KVA
* Nư­ớc sản xuất: Nhật bản
+ Máy phát điện: MISUBISHI
* Công suất: 300KVA,
* N­ước sản xuất: Nhật bản
b. Thi công:
- Chúng tôI sử dụng 01 bộ rung cọc cừ larsen ( Có thông sốtrên ) để thi công công tr­ờng nh­bản vẽ biện pháp thi công và phần cẩu phục vụ ép cừ di chuyển trên đ­ờng tạm.
- Quy trình thi công cọc cừ larsen bằng búa rung:
+ Tập kết các thiết bị: Cần trục, búa rung, máy phát về vịtrí thi công.
+ Dùng móc cẩu phụ của cần trục đ­a cọc vào vị trí thi công
+ Dùng móc cẩu chính của cần trục cẩu búa rung và mở kẹpbúa đ­a vào vị trí đầu cọc để kẹp cọc.
+ Nhấc cọc đ­ặt vào vị trí cần đóng
+ Dùng quả rọi để căn chỉnh cho cọc thẳng đứng theo 2 ph­ương
+ Rung cọc: Dùng cẩu giữ cho cọc xuống từ từ đến chiều sâuthiết kế.
+ Rung xong cọc thứ nhất chuyển sang lấy cọc thứ 2 vàothao tác như­ cọc số 1.

+ Dùng sơn đánh dấu số thứ tự của cọc đã thi công.
Tr­ường hợp rút cọc :
+ Khi rút quy trình nh­ phần đóng, khi đó vị trí đứng cẩuđể phục vụ rút bên thi công sẽ kết hợp cùng chủ đầu t­ư bàn bạc, nếu không thểđứng đ­ược ở phần đ­ường nội bộ và đ­ường vành đai 2 thì bên chủ đầu t­ư phảIcho phép bên thi công cho cần trục xuống sàn tầng hầm để phục vụ công tác rútcọc.
- Đơn vị thi công chúng tôi đềxuất: Vì thi công cọc larsen bằng búa rung nên cần trục phục vụ sẽ là cần trụcxích có tải trọng lớn khó có thể đứng trên sàn của tầng hầm. Vậy để có thể rútcừ đ­ược thuận lợi đề nghị bên Chủ đầu tư­ sẽ đào,
thicông phần t­ường hầm sẽ tiến hành rút cọc rồi mới thi công tiếp phần sàn đáytầng hầm. ( Để tránh tr­ường hợp cần trục phải di chuyển vào sàn tầng hầm gâyhư­ hỏng sàn )
Trên đây là biện pháp thi công đóng cọc cừ larsen để các bạn tham khảo và tìm đến công ty Hưng Phú để được tư vấn nhiều hơn nữa nhé. Công ty với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng sẽ giúp đỡ bạn tư vấn cho bạn nhiều kiến thức để phục vụ cho công trình xây dựng hiệu quả nhất

>>>>> Xem thêm các thông tin liên quan:

quy trình thi công văng chống

MÁY ÉP CỌC THỦY LỰC THIẾT BỊ PHỤC VỤ TRONG NGÀNH XÂY DỰNG