Hướng Dẫn Bảo Dưỡng Máy Bơm Chữa Cháy
loan_nguyen > 07-21-2016, 09:37 AM
Cứ mỗi 3 tháng một lần hãy tiến hành bảo dưỡng máy bơm chữa cháy với các công việc như sau:
may-bom-chua-chay
Kiểm tra lọc gió
Lấy vải sạch lau phần thân trong bình lọc gió
Sử dụng máy nén khí có áp lực khí nén dưới 5 bar để thổi sạch bụi bộ lọc
Nếu không thể làm sạch bụi bấm hoặc dầu nhớt bằng máy nén khí thì hãy ngâm bộ lọc gió trong nước xà bông tầm 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch và sấy khô
Sau 12 tháng sử dụng hãy thay thế lọc gió một lần
Bộ lọc nhiên liệu và diesel
Kiểm tra và bổ sung diesel đầy đủ cho máy
Chỉ dùng diesel và không dùng dầu hôi hay xăng cho máy chạy dầu diesel
Khi máy hoạt động được 50 giờ hãy kiểm tra kĩ ống dẫn dầu từ bồn dầu vô máy
Khi máy hoạt động liên tục được 100 giờ thì phải thay bộ lọc dầu
Dầu nhớt bôi trơn
Trước khi thực hiện khởi động bơm thì kiểm tra mức dầu bôi trơn nhờ thước đo nhớt. Nếu kết quả dưới mức thấp thì phải bổ sung nhớt ngay.
Nếu nhớt bị đen và độ nhớt kém thì phải thay nhớt có độ nhớt 40
Sau khi máy hoạt động 50 giờ liên tục phải thay bộ lọc và nhớt
Nước giải nhiệt
Không được dùng nước biển hoặc nước bẩn để giải nhiệt và làm mát động cơ. Hãy dùng nước sạch pha với chất chống ăn mòn để làm mát.
Trước khởi động và sau khi máy hoạt động thì phải kiểm tra mức nước giải nhiệt làm mát
Két giải nhiệt
Dùng nước sạch với áp lực nhẹ để phun và rửa sạch bụi bám ở cánh tản nhiệt
Kiểm tra đường ống tản nhiệt và bộ thân két nước. Nếu thấy dấu hiệu căng phồng, nứt chảy nước hoặc dấu hiệu khác thì phải sửa chữa ngay.
Hai công việc này tiến hành 3 tháng một lần
Kiểm tra dây kéo cu-roa cánh quạt gió tản nhiệt có bị hư hỏng hay rạn nứt không. Nếu phát hiện có thì phải thay ngay
Đảm bảo độ căng dây cu-roa trong khoảng từ 7 tới 10 mm
Sau 12 tháng sử dụng thì phải kiểm tra rồi thay ống cao su dẫn nước làm mát
Bình ắc qui điện
Bảo đảm 2 cọc tiếp điểm nối điện bình ắc qui chắc chắn
Bảo đảm mực axit trong bình luôn trên LOWER. Nếu phát hiện dưới LOWER phải thêm nước cất tinh khiết hoặc axit lỏng, không dùng nước sinh hoạt thông thường.
Sử dụng giấy nhám để vệ sinh cọc tiếp xúc tĩnh điện ắc quy khi bảo dưỡng máy bơm chữa cháy
Khi gắn bộ nạp điện ắc qui phải nối cực dương bình vô cực dương thiết bị sạc và cực âm bình với cực âm thiết bị sạc.
Không được tháo dây điện khỏi ắc qui khi bơm đang vận hành
Trên đây là những hướng dẫn cơ bản để bảo dưỡng máy bơm chữa cháy cho các bạn. Nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ với Hạnh Cường để được giúp đỡ.