Các vấn đề đặt ra với bộ máy điều khiển nước. Tuổi thọ & hiệu suất lúc làm việc trong hệ thống gây lạnh nước –máy làm lạnh nước công nghiệp lệ thuộc vào khá nhiều các yếu tố từ thiết kế, chế tạo, setup, điều khiển, sửa chữa, bảo dưỡng mỗi quy trình sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới dàn máy làm lạnh H2O – máy làm lanh nước công nghiệp. Trong quá trình máy hoặt động là có tác động tới máy làm nước khá nhiều. Một quy trình điều khiển chuẩn kỹ thuật sẽ mang đến hiệu quả hoạt động cao, giống như tuổi thọ cho máy làm lạnh nước công nghiệp. và nếu ngược lại giá như Setup chẳng đúng có thể sẽ tạo ra hậu quả khá lớn tới hệ thống, ảnh hưởng tới tất cả dây chuyền vận hành của nhà máy. vì vậy để máy làm lạnh nước - water chiller hoạt động hiệu quả nên đi theo một số bước sau:
QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHO HỆ THỐNG LẠNH
Bao gồm Máy làm lạnh nước,
mắt cắt Plasma CNC, Máy bơm nước, ….
1. QUY ƯỚC CHUNG
- Ai không có trách nhiệm thì không được ở phòng máy.
- Không nên mang các chất hay cháy, nổ tới phòng máy.
- Kỹ thuật viên vận hành phải Nắm bắt được những quy trình về điều khiển, các điều khoản về an toàn điện, cơ khí, phòng chống cháy nổ.
- Bộ phận vận hành cần hay nắm bắt rõ tình trạng máy.
- Phòng máy nên sạch sẽ, không nên có chướng ngại vật.
2. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VẬN HÀNH
- Nhìn lại điện áp nguồn điện, những thiết bị ở tủ điện & tiếp đất.
- Nhìn lại hệ thống tuần hoàn nước, các van và bơm.
- Rà soát hệ thống giải nhiệt ở tháp giải nhiệt.
- Rà soát mức dầu ở máy nén khí trục vít tác nhân lạnh
- Nhìn lại đồng hồ áp suất gas.
- Rà soát kỹ nhật ký hoạt động.
3.QUÁ TRÌNH TỰ KHỎI ĐỘNG HỆ THỐNG
- Chạy mơ tơ quạt ở tháp giải nhiệt.
- chạy bơm nước giải nhiệt.
- Mởbơm nước nước lạnh.
- Mở máy nén khí trục vít.
4. TRÌNH TỰ DỪNG MÁY LẠNH
- Ngưng máy nén.
- Ngắt hệ thống bơm nước lạnh của hệ thống làm lạnh nước – water chiller (Sau khi dừng máy 05 phút).
- Ngắt hệ thống bơm nước giải nhiệt của tháp giải nhiệt(Sau khi ngưng máy năm phút).
- Ngắt motor quạt tháp giải nhiệt.
5. ĐỂ Ý Ở QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
- Lắng nghe những tiếng động không bình thường, độ ồn to
- xem đường hút có thành đá không
- xem bơm vận hành bình thường và đúng chiều.
- ra soát quạt tháp giải nhiệt vận hành tốt và đúng chiều
- xem chất lượng và mức dầu ở carte.
- Theo dõi những thông số kỹ thuật.
- Kiểm tra điện dung sau khi hoạt động (± 10%).
- xem cường độ dòng điện có họat động ổn định không.
- xem đồng hồ áp suất. (LP 3-5.5 kG/cm2, HP 17-21 kG/cm2).
- ghi chép lại nhật ký hoạt động của máy.
Công ty Tiến Đạt đang là đại điện của mốt số hãng về hệ thống lạnh:Máy làm lạnh nước Kuen Ling – Đài Loan, Tháp giải nhiệt Liang Chi – Đài Loan, Bơm nước Teco – Đài Loan, Máy nén khí trục vít Hanbell – Đài Loan.
Mọi thông tin cần tư vấn xin quý khách vui lòng liên hê:
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp Tiến Đạt
Địa chỉ: Số nhà 77, Tổ 20, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
Hotline: 0984516561 / 0936550795 / 0973660725
Email :
info@tiendatco.com.vn